 Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire

Aller en bas 
+3
Gautier
Lionel
Olivierrod
7 participants
AuteurMessage
Olivierrod

Olivierrod


Messages : 26
Date d'inscription : 13/10/2007
Localisation : LECELLES

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyLun 15 Oct 2007 - 23:20

Bonjour,

je me pose beaucoup de questions Question concernant le type de chauffage et la puissance nécessaire pour chauffer un Domespace (sans oublier l'eau chaude sanitaire) dans notre région. Aussi je suis intéressé pour connaître les solutions envisagées des participants de ce forum.
Le truc de base c'est le poële centrale à bois (cheminée Focus). C'est sympa, joli mais ça ne se programme pas suivant l'emploi du temps de la semaine et ça ne tient pas compte de la chaleur intérieur et extérieur.
Bref je préfèrerais une base solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et un chauffage par le sol dans la pièce principale ? Mais comment dimensionner l'installation ? j'ai cru comprendre suite à mes discussions avec Domespace Nord qu'il faut tabler sur 4kW pour le chauffage ce qui est très peu ! et donc solution chauffage par le sol pas rentable.
Autre solution est le puits canadien avec une pompe à chaleur et un échangeur air/air sunny (VMC double flux) + panneau solaire thermique pour l'eau sanitaire.

Encore plus simple, si 4 kW suffisent, deux radiateurs électriques ... mais pas très écolo No

Des idées ? quelle est la performance energétique d'un Domespace ?

Merci

Olivier
Revenir en haut Aller en bas
Lionel

Lionel


Messages : 18
Date d'inscription : 15/10/2007

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMar 16 Oct 2007 - 0:24

Oui, je me pose les mêmes questions.

Pour l'eau chaude sanitaire, les panneaux solaires sont LA solution, même à nos latitudes. Reste à correctement l'intégrer au Domespace : je ne vois pas d'autre solution que de le faire à la construction -> faire passer la tuyauterie dans l'épaisseur de liège ? Par contre il faut trouver un endroit isolé phoniquement pour le moteur qui s'avère souvent bruyant...

Pour le chauffage, j'ai entendu parler toujours dans Zone Interdite (l'émission du 14/10) de maisons suédoises passives qui ne possédaient pas de chauffage Shocked de par l'isolation renforcée, le triple-vitrage et une ventilation perfectionnée récupérant la chaleur de l'air vicié expulsé. Cette solution est-elle applicable à Domespace ? Le puit canadien est effectivement assez onéreux (il me semblait qu'il s'agissait d'un échangeur eau/air ?) et peut-être pas nécessaire pour le Domespace ?
Revenir en haut Aller en bas
http://www.7lieux.com
Gautier
Admin
Gautier


Messages : 90
Date d'inscription : 04/10/2007
Age : 48

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMer 17 Oct 2007 - 16:15

Pour chauffer un 7,20 (116m² hab, 210 plancher) 4KW suffisent.

Effectivement pour l'ECS (eau chaude sanitaire), le solaire thermique est bien adapté. Les panneaux seront intégrés à la toiture comme s'il s'agissait de Velux - Je n'ai jamais entendu de pb de bruit de moteur, pouvez vous être plus précis ?
Le puits canadien n'est justement pas onéreux car facile à réaliser avec un minimum de bon sens et d'expérience, ce qui coutera cher c'est la VMC double flux qui vous permet de réchauffer l'air entrant avec les calories sortantes. Avec ce système, une bonne partie de votre gestion calorique est prise en charge, ensuite un appoint bois (cheminée, poele ou poele à pellets) serait suffisant par exemple.

Pour votre exemple des maisons suédoises, je ne suis pas expert, mais cela ressemble à une association Puits canadien et VMC Double flux

Gautier
Revenir en haut Aller en bas
https://domespace-nord.forumpro.fr
Gautier
Admin
Gautier


Messages : 90
Date d'inscription : 04/10/2007
Age : 48

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMer 17 Oct 2007 - 16:25

Sinon, vous pouvez toujours iniviter des amis et 40 personnes assises fourniront les 4000 Watts nécessaires à chauffer le dôme

Ce tableau vous vous donne la puissance de chaleur en watts dégagée par le corps humain.

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire 47_htm10
Revenir en haut Aller en bas
https://domespace-nord.forumpro.fr
Lionel

Lionel


Messages : 18
Date d'inscription : 15/10/2007

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMer 17 Oct 2007 - 18:37

Excellent le tableau Very Happy je me rends compte que l'on dépense plus de calories assis à faire de l'ordi que debout Wink
Mieux : le cerveau au repos consomme 20W de moins qu'en activité Very Happy

Bruit de moteur : en fait, il s'agit plus précisément de bruit de pompe. La dernière fois que j'en ai vu une tourner, elle était assez bruyante, mais les derniers modèles sont peut-être plus discrets. Je vais me renseigner...

Pour le chauffage, l'idéal serait de compléter le chauffage de l'air provenant de la VMC double-flux, même en chauffant électriquement. La T° serait alors homogène et régulée précisément.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.7lieux.com
Olivierrod

Olivierrod


Messages : 26
Date d'inscription : 13/10/2007
Localisation : LECELLES

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMer 17 Oct 2007 - 21:47

je possède actuellement une installation ECS avec panneau solaire thermique et je confirme que la pompe ne fait pas de bruit; par contre, c'est la circulation de l'eau dans l'échangeur du ballon qui ressemble à un bruit de friteuse ...

J'ai bien noté 4KW pour un 7,20; cela donne combien pour un 8,08 ?

Pour reprendre ma première question du sujet, quelles solutions de chauffage ont adoptés les 120 propriétaires de Domespace ??
Revenir en haut Aller en bas
Lionel

Lionel


Messages : 18
Date d'inscription : 15/10/2007

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyJeu 18 Oct 2007 - 0:02

Olivierrod a écrit:
c'est la circulation de l'eau dans l'échangeur du ballon qui ressemble à un bruit de friteuse ...
un peu comme les radiateurs à eau, ne faut-il pas purger de temps en temps ?
Revenir en haut Aller en bas
http://www.7lieux.com
Gautier
Admin
Gautier


Messages : 90
Date d'inscription : 04/10/2007
Age : 48

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyVen 19 Oct 2007 - 23:44

Pour un 8,08, nous devons être proches de 6 kW

Cordialement,

Gautier
Revenir en haut Aller en bas
https://domespace-nord.forumpro.fr
pierre




Messages : 6
Date d'inscription : 28/10/2007

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyDim 28 Oct 2007 - 1:04

bonjour

je me questionne sur la réppartition de la chaleur dans les différente pieces
et je n'est pas encore des solution
Revenir en haut Aller en bas
Gautier
Admin
Gautier


Messages : 90
Date d'inscription : 04/10/2007
Age : 48

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMar 30 Oct 2007 - 10:44

Avec une installation pompe à chaleur, la répartition peut se faire par des bouches de ventilation sur le pourtour du dôme dans chaque pièce du RDC mais la répartition par pièce n'est pas utile à l'étage chauffé naturellement
Revenir en haut Aller en bas
https://domespace-nord.forumpro.fr
Olivierrod

Olivierrod


Messages : 26
Date d'inscription : 13/10/2007
Localisation : LECELLES

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyJeu 17 Juil 2008 - 23:02

Bonjour,
je viens de (re)parcourir les FAQ du site Domespace France concernant le chauffage.
On peut lire qu'il faut 2232W de chauffage pour avoir 20°C à l'intérieur d'un dome de 7,20 en ayant 0°C à l'extérieur.
De même pour un dome 8,08, il faut 2807W dans les mêmes conditions.

Hors ici dans le forum Domespace Nord, on parle de 4000W pour un 7,20 et 6000W pour un 8,08 !!!

je suis perdu ! confused Gautier quels sont les bons chiffres ??
Revenir en haut Aller en bas
pierre




Messages : 6
Date d'inscription : 28/10/2007

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMar 28 Oct 2008 - 22:57

bonjour

je me pose toujours des question quand au chauffage d'un dome
mes interrogation du moment sont de la possibilité d'installation d'une VMC 2F couplé a un puit canadien
car il faut que le dome soit etanche a l'air
Revenir en haut Aller en bas
Chamois




Messages : 28
Date d'inscription : 10/07/2008

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMar 28 Oct 2008 - 23:11

Je mets demain en oeuvre mon puits canadien.
Pas très onéreux en effet si on se débrouille en profitant des travaux de grues. Je compte le coupler à une VMC double-flux.
Je me pose la question de faire ma prise d'qir frais dans le vide sanitaire. puisqu' il est ventilé. l'air entrerait dans le puits canadien à une température supérieure à l'air extérieur tout en étant pur.
N'y aurait-il pas de problème de condensation si l'air entrant est plus chaud que le tuyau du puits canadien ?
Répondez-moi vite, dans quelques heures, ce sera trop tard. Laughing
Revenir en haut Aller en bas
Olivierrod

Olivierrod


Messages : 26
Date d'inscription : 13/10/2007
Localisation : LECELLES

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyMer 29 Oct 2008 - 16:28

La mise en oeuvre d'un puits canadien à air impose un regard enterré étanche pour l'évacuation des condensats et l'éventuel nettoyage.

C'est pour cette raison que je m'oriente vers un puits canadien hydraulique (eau glycolée) qui supprime ces inconvénients. Cela nécessite l'utilisation d' une pompe (environ 40W).
Revenir en haut Aller en bas
Chamois




Messages : 28
Date d'inscription : 10/07/2008

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyVen 31 Oct 2008 - 21:02

Pour éviter ces inconvénients, l'arrivée de mon puits canadien se situe au fond de mon sous-sol. Je pourrai ainsi purger les condensats sans problème.
Revenir en haut Aller en bas
cristal D




Messages : 55
Date d'inscription : 13/04/2008
Localisation : Verdun

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptySam 1 Nov 2008 - 19:25

Le nôtre arrive dans un regard renversé : on l'a intégré dans le mur extérieur du sous sol, la face vide (dessus normalement) donne latéralement côté sous sol de sorte à pouvoir y brancher la vmc DF, et sur la face devenue fond de regard, un petit trou a été percé afin que les condensats s'écoulent en permanence vers le drain de pourtour extérieur du sous sol.
C'est finalement assez simple, mais réfléchi avant de maçonner les murs.
Revenir en haut Aller en bas
http://ledenieredecristal.sosblog.fr
Ghazette

Ghazette


Messages : 94
Date d'inscription : 18/10/2007
Localisation : Hondeghem

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptySam 1 Nov 2008 - 20:00

Chamois a écrit:

N'y aurait-il pas de problème de condensation si l'air entrant est plus chaud que le tuyau du puits canadien ?

Salut,

Normalement l'été, l'air entrant dans le puits est censé être plus chaud que le tuyau ( dans le sud en tout cas tongue )

mais je comprend que pour un gars du nord, tu poses cette question. Mouarfffff . lol!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ghazette.com/photorama-fr.html
cristal D




Messages : 55
Date d'inscription : 13/04/2008
Localisation : Verdun

Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire EmptyDim 2 Nov 2008 - 13:20

d'où les condensats plus ou moins importants...
Revenir en haut Aller en bas
http://ledenieredecristal.sosblog.fr
Contenu sponsorisé





Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty
MessageSujet: Re: Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire   Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Chauffage d'un Domespace + eau chaude sanitaire
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mode de chauffage
» [url]Domespace en location
» domespace et minergie
» [TV] Domespace sur Arte le 22/10/08
» garage domespace

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DOMESPACE CHAMPAGNE-ARDENNE :: DOMESPACE :: Auto-construction-
Sauter vers: